PID i odrzavanje boila
Postano: ned pro 10, 2017 11:58 pm
Postao/la PBR
Probao sam grijac od 5.5kw i ipak je malo prejak, boil krene ko lud. Znaci trebati ce mi neki nacin reguliranja jacine boila, vjerovatno cu trebati to spojiti na SSR i neki PID. E sad, pitanje je kako u praksi izgleda kontroliranje boila sa PIDom? Pretpostavljam da ga ne mozemo samo staviti na 100.00C.
Da li mi mozda treba neki PWM da pali gasi relej? Ili ako se moze izvesti preko PID-a, da li su ovi iz aliexpressa ok?
Re: PID i odrzavanje boila
Postano: pon pro 11, 2017 11:14 am
Postao/la mali badem
mislim da bi jedno od riješenja bilo - regulacija napona pa možeš smanjivati snagu grijača po potrebi .
PID mora imati temp. sondu na kotlu na pravom mjestu i malo je nespretno često mjenjati zadanu temperaturu. osim toga , zbog mase je odaziv jako spor.
Ž

Re: PID i odrzavanje boila
Postano: pon pro 11, 2017 12:18 pm
Postao/la mlaen
Ako ti je to za boil onda ti ne treba PID. Uzmi nesto od ovoga:
https://www.auberins.com/index.php?main ... x&cPath=53
Ja cu kuhati u istom loncu gdje cu raditi i mashing pa sam uzeo PID. Nadam se da ce manual mode biti ok za kontrolirati boil
Re: PID i odrzavanje boila
Postano: pon pro 11, 2017 11:16 pm
Postao/la PBR
Vidio sam to ali sam cigan i trazim jeftiniju soluciju

Re: PID i odrzavanje boila
Postano: čet pro 14, 2017 9:37 pm
Postao/la svestenik
Pojedini modeli PID-ova imaju ugradjen softwerski PWM modulator, pa mozes da zadas procentualno vremenski period aktivacije releja unutar jedinice vremena, nezavisno od temperature.
Laicki receno, softverska emulacija smanjivanja snage grijaca. Podesis temperaturu i onda podesis da li ce raditi relej 100% vremena ili odredjen manji procenat.
Jedan od jeftinijih PID-ova koji radi ovo sasvim pristojno je ovaj :
https://www.ebay.com/itm/CH102-Intellig ... SwPAxaIYQL
Malo inteligentnija varijanta REX-a C100.
Ja ga koristim kuci na malom sistemu od 20 litara i ta funkcija je bas zgodna za odrzavanje boil-a, ali bez boilovera.
Re: PID i odrzavanje boila
Postano: ned pro 17, 2017 12:44 am
Postao/la PBR
Mislim da cu radije ici na SSVR jer on smanjuje voltažu. Primjetio sam da mi se svjetla u garazi gdje kuham malo zagase kad upalim grijac, pa ako mi budu tko blinkali sa SSRom svaki sekund poluditi cu
SSVR bi nadam se trebao izbjeci taj problem.