Stranica: 4/5.

Re: PID shema

Postano: pon stu 19, 2018 8:22 pm
Postao/la Stefano
Meni temperaturu pokazuje korektno, ali ne uključuje mi se SSR
Sve vrijednosti su mi prema tablici. Ne kužim, na žalost.

Re: PID shema

Postano: pon stu 19, 2018 8:30 pm
Postao/la Stefano
U mom meniu nema
Al2
HbA
LbA
LbD
a ima na kraju
SC
kojeg nema u tablici
prije
LCK koji je kod mene 0000

Re: PID shema

Postano: pon stu 19, 2018 8:40 pm
Postao/la Stefano
20181119_203727-01.jpeg


SSR minke spojen na 4 i 5 ali tu ne dobivam nikakav napon struje.

Re: PID shema

Postano: uto stu 20, 2018 9:49 am
Postao/la munja
Neces ni dobiti jer ako pogledas simbol tog kontakta on prebacuje napon koji dobije sa pina 3 na 4 ili na 5. nikad nije istovremeno prisutan napon na obje i zato ti se SSR ne pali.
Probaj spojit SSR između 4 i 2 pa ako to nije funkcija koju zelis (hlađenje ili grijanje), onda prebaci SSR između 5 i 2.

Re: PID shema

Postano: uto stu 20, 2018 10:39 am
Postao/la Stefano
munja je napisao/la:
uto stu 20, 2018 9:49 am
Neces ni dobiti jer ako pogledas simbol tog kontakta on prebacuje napon koji dobije sa pina 3 na 4 ili na 5. nikad nije istovremeno prisutan napon na obje i zato ti se SSR ne pali.
Probaj spojit SSR između 4 i 2 pa ako to nije funkcija koju zelis (hlađenje ili grijanje), onda prebaci SSR između 5 i 2.
Probao sam obje varijante i ne radi. Kada SSR nije spojen, ti izlazi imaju struje i ona se mijenja kad PID prebacuje. Čim spojim SSR izlazi više ne daju napon.

Re: PID shema

Postano: uto stu 20, 2018 1:20 pm
Postao/la munja
ispitaj SSR, mozda je on riknija. ili jos bolje, kupi neki pravi relej. ako imas napon na pinovima 3, 4 i 5 znaci da kontroler radi

Re: PID shema

Postano: uto stu 20, 2018 1:59 pm
Postao/la Pemac
Bi se moglo sam spojiti 12v durektno na ssr i na drugoj strani bi on trebao pustiti napon?

Re: PID shema

Postano: uto stu 20, 2018 2:18 pm
Postao/la munja
Pemac je napisao/la:
uto stu 20, 2018 1:59 pm
Bi se moglo sam spojiti 12v durektno na ssr i na drugoj strani bi on trebao pustiti napon?
ako bi imao stalno prisutan napon od 12V na SSRu, njegov kontakt bi stalno bio zatvoren pa ne bi imao kontrolu vec stalno uključen hladnjak/grijač ovisno sto ti je spojeno na SSR.

BTW pogleda sam sliku na stranici ranije i vidim da nista nije spojeno na pin 3, prema tome kontroler ne moze nikakav napon proslijediti na pin 4 ili 5. s obzirom da je ovaj SSR za istosmjernu struju na pin 3 treba dovesti ispravljeni napon (+), a SSR spojit između pina 4 (ili 5) i minusa ispravljača.

EDIT:
NA PRVOJ STRANICI U PRVOM POSTU JE DOBRA SHEMA SPAJANJA REX C100 I SSR-A!

Re: PID shema

Postano: uto stu 20, 2018 2:55 pm
Postao/la Pemac
munja je napisao/la:
uto stu 20, 2018 2:18 pm
Pemac je napisao/la:
uto stu 20, 2018 1:59 pm
Bi se moglo sam spojiti 12v durektno na ssr i na drugoj strani bi on trebao pustiti napon?
ako bi imao stalno prisutan napon od 12V na SSRu, njegov kontakt bi stalno bio zatvoren pa ne bi imao kontrolu vec stalno uključen hladnjak/grijač ovisno sto ti je spojeno na SSR.

Znaci za test ssr bi to bilo dovoljno.

Re: PID shema

Postano: uto stu 20, 2018 4:59 pm
Postao/la munja
Pemac je napisao/la:
uto stu 20, 2018 2:55 pm
munja je napisao/la:
uto stu 20, 2018 2:18 pm
Pemac je napisao/la:
uto stu 20, 2018 1:59 pm
Bi se moglo sam spojiti 12v durektno na ssr i na drugoj strani bi on trebao pustiti napon?
ako bi imao stalno prisutan napon od 12V na SSRu, njegov kontakt bi stalno bio zatvoren pa ne bi imao kontrolu vec stalno uključen hladnjak/grijač ovisno sto ti je spojeno na SSR.

Znaci za test ssr bi to bilo dovoljno.
da da, tako se testira

Re: PID shema

Postano: uto stu 20, 2018 6:22 pm
Postao/la Stefano
Uspio sam skuriti SSR. Ima li negdje u ZG za kupiti relej?

Re: PID shema

Postano: uto stu 20, 2018 7:06 pm
Postao/la Ygor
Stefano je napisao/la:
uto stu 20, 2018 6:22 pm
Uspio sam skuriti SSR. Ima li negdje u ZG za kupiti relej?
Probaj u elmatisu. Cijena je malo veća od kineske ali je roba vrlo kvalitetna.

http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=46107

U vezi ove rasprave rex-ssr gore, pogledajte da li na rex-u piše "relay output".

Ako je tako, taj rex ne može direktno pogoniti ssr bez vanjskog napajanja i spojite ga po ovoj shemi:
Rex_shema.jpg

Re: PID shema

Postano: sri stu 21, 2018 10:26 am
Postao/la munja
Stefano ja bih na tvom mjestu isao na relej kojem je ulazni napon 220V da izbjegnem potrebu za ispravljačem.

https://www.schrack.hr/trgovina/oprema- ... h0373.html

Re: PID shema

Postano: sri stu 21, 2018 12:05 pm
Postao/la Stefano
munja je napisao/la:
sri stu 21, 2018 10:26 am
Stefano ja bih na tvom mjestu isao na relej kojem je ulazni napon 220V da izbjegnem potrebu za ispravljačem.

https://www.schrack.hr/trgovina/oprema- ... h0373.html
Svakako mi za pumpu treba pa sam uzeo ovaj 12v

http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=47899

Jel to OK?

Re: PID shema

Postano: sri stu 21, 2018 1:59 pm
Postao/la Stefano
Uspjelo mi je upogoniti, sada još menue porihtati.
Hvala svima!!!