STC-1000 kontroler

rubrika za fotke opreme, piva, opise kako ste napravili neki komad opreme i sl.

Moderatori/ce: Poljo,sharkyboy

Odgovori
Avatar
darioklc
Postovi: 281
Pridružen/a: sri kol 28, 2013 11:28 am
Lokacija: Karlovac
Kontakt:

Post Postao/la darioklc » čet ruj 18, 2014 9:42 am

AlokinInjek je napisao/la:Naručio sam si STC-1000 s Ebaya, ali sam zabunom uzeo onaj za 110V. :oops: :oops: :oops:

Može li se to nekako iskoristiti ili modificirati ili ga mogu samo staviti na policu za ukras?
Jedino ako imaš transformator sa 220V na 110V što sumnjam.
Mislim da bi ovako nešto mogli pasati:
http://www.ebay.com/itm/50W-US-AC-Power ... 1c179b556c

Ali u svakom slučaju će ti lijepo stajati na polici. :-/

munja
Postovi: 295
Pridružen/a: sri vel 27, 2013 10:05 am
Lokacija: Šibenik

Post Postao/la munja » čet ruj 18, 2014 10:57 am

AlokinInjek je napisao/la:Naručio sam si STC-1000 s Ebaya, ali sam zabunom uzeo onaj za 110V. :oops: :oops: :oops:

Može li se to nekako iskoristiti ili modificirati ili ga mogu samo staviti na policu za ukras?
prodaj na ebayu, a sebi kupi novi. nije toliko skup da nemozes imati dva :P

AlokinInjek
Postovi: 132
Pridružen/a: čet tra 04, 2013 9:30 pm
Lokacija:

Post Postao/la AlokinInjek » čet ruj 18, 2014 6:09 pm

Ma nije problem naruciti drugi, ali ako ima neko rjesenje da se ovaj iskoristi to ni mi bilo najdraze. Vidio sam na stranom forumu da su preradivali s 220v na 110v, ali neznam dali je moguce i obrnuto.

Avatar
Ygor
Postovi: 420
Pridružen/a: pon kol 26, 2013 5:38 pm
Lokacija: Osijek

Post Postao/la Ygor » čet ruj 18, 2014 7:22 pm

AlokinInjek je napisao/la: ali ako ima neko rjesenje da se ovaj iskoristi to ni mi bilo najdraze. Vidio sam na stranom forumu da su preradivali s 220v na 110v, ali neznam dali je moguce i obrnuto.
Pogledaj drugu sliku odozgo na ovome linku :

( onu gdje je STC rastavljen )

http://www.3reef.com/threads/stc1000-te ... ld.113545/

Onaj najveći kvadrat je transformator za napajanje.

Kako je tvoj model za 110 V vjerojatno je unutra trafo od 110/9.

( na forumu gdje objašnjavaju konveziju sa 220 na 110 tako piše )

http://forums.morebeer.com/viewtopic.php?f=15&t=42037

Izlemiš ga van i staviš ovo : ( ako odgovara dimenzijama i rasporedom izvoda )

http://www.chipoteka.hr/artikl/6549/trafo-6-va-220-9-v

Ako ne odgovara, kontroler ugradiš u malo veću kutiju pa ga staviš izvana.
( u tom slučaju možeš koristiti i one ispravljače sa podešavanjem 1,5 - 12 volti )


.

AlokinInjek
Postovi: 132
Pridružen/a: čet tra 04, 2013 9:30 pm
Lokacija:

Post Postao/la AlokinInjek » pet ruj 19, 2014 11:19 am

Ygor, hvala!

U prilogu su slike kako izgleda rastavljeno. Imam samo jedan reley za razliku od ovog na Ygorovom linku. Reley ne treba mijenjati?

Na mom transformatoru piše
PRI 115V 50/60Hz 1-6
SEC 12V 1.2VA 7-9

U chipoteci mi se čini da bi onda ovo najbolje odgovoaralao
http://www.chipoteka.hr/artikl/11382/tr ... 2-v-125-ma

Razlika je u volt-amperima. Jeli ta razlika bitna?
Nemaš dopuštenje za pregledavanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.

Avatar
Ygor
Postovi: 420
Pridružen/a: pon kol 26, 2013 5:38 pm
Lokacija: Osijek

Post Postao/la Ygor » pet ruj 19, 2014 11:48 am

Slabiji trafo ( sa manje volt-ampera ) uvijek možeš zamijeniti sa jačim ( sa više volt-ampera ) jer sklop koji napajaš "povuče" samo onoliko struje koliko mu treba tako da će se "jači" trafo i manje zagrijavati.

Najbolje bi bilo pronaći nekog lokalnog elektroservisera da ti zamjeni trafo jer ga je nezgodno izlemiti bez vakum pumpice itd.

Kod kupovine bi bilo dobro pojaviti se u chipoteci sa izlemljenim trafo-om
i tekstom " uvakav isti samo sa primarom za 220V " :)

Na onome koji si linkao ne odgovaraju izvodi za primar ( ona strana gdje ide 110V ( pinovi 1 - 5 )) i sekundar ( ona strana gdje izlazi 12V ( pinovi 7-9 )) a teško mi je sad ovako daljinski skužiti i da li su dimenzije iste.

Ovo da ima samo jedan relej mi je malo čudno ( postoji mogućnost da si naručio onu jeftiniju verziju STC-a koji može paliti samo grijanje ili samo hlađenje. Provjeri na prednjoj ploči ima li diode " COOL " i " HEAT " ).

Ovo je npr. ta " okljaštena " verzija:

http://www.aliexpress.com/item/Mini-Dig ... 72745.html

.

AlokinInjek
Postovi: 132
Pridružen/a: čet tra 04, 2013 9:30 pm
Lokacija:

Post Postao/la AlokinInjek » pet ruj 19, 2014 11:56 am

Nisam ni mislio ovo sam raditi jer nemam previše iskustva s elektronikom.

Ovaj sam uzeo:

http://www.ebay.co.uk/itm/400691620600? ... EBIDX%3AIT

Koliko ja shvačam, može i grijati i hladiti, ali ne istovremeno.

Avatar
Ygor
Postovi: 420
Pridružen/a: pon kol 26, 2013 5:38 pm
Lokacija: Osijek

Post Postao/la Ygor » pet ruj 19, 2014 12:08 pm

AlokinInjek je napisao/la:
Koliko ja shvačam, može i grijati i hladiti, ali ne istovremeno.
Ajde molim te slikaj shemu izvoda na gornjoj strani regulatora.

Ponokrvni STC-1000 ima dva izvoda ( jedan za paljenje hlađenja i drugi za paljenje grijanja ( zato i dva releja unutra )) tako da u situacijama kada temperature okoline variraju STC može paliti ili hlađenje ili grijanje. Načelno, ta opcija ti treba samo jedno kratko vrijeme u proljeće i jesen tako da će ti i ovaj vrlo dobro poslužiti.


.

AlokinInjek
Postovi: 132
Pridružen/a: čet tra 04, 2013 9:30 pm
Lokacija:

Post Postao/la AlokinInjek » pet ruj 19, 2014 12:20 pm

Nemogu sad slikati jer mi nije pri ruci, ali ovo je slika s ebaya.

http://www.photo138.com/0/TLR/CE562_1.JPG

Možda sam se krivo izrazio prije. Htio sam reči da ovaj moj kotroler može kontrolirati samo jedan uređaj. Znači ako ga spajam na frižider onda on hladi (tj. uklučuje komplresor) kad temperatura poraste iznad zadane.

Avatar
Ygor
Postovi: 420
Pridružen/a: pon kol 26, 2013 5:38 pm
Lokacija: Osijek

Post Postao/la Ygor » pet ruj 19, 2014 12:39 pm

AlokinInjek je napisao/la:Htio sam reči da ovaj moj kotroler može kontrolirati samo jedan uređaj. Znači ako ga spajam na frižider onda on hladi (tj. uklučuje komplresor) kad temperatura poraste iznad zadane.
Upravo tako. A kad zahladi onda na njega spojiš grijač i prebaciš ga u mod grijanja da pali grijač kada temperatura padne ispod zadane.

Kod pravog STC-a nemaš taj problem jer oba trošila mogu biti spojena na kontroler istovremeno. ( samo podesiš tzv. "histerezu" ( razliku temperature između paljenja jednoga i drugoga potrošača )).

Slika sheme STC-1000

slika


.

Avatar
darioklc
Postovi: 281
Pridružen/a: sri kol 28, 2013 11:28 am
Lokacija: Karlovac
Kontakt:

Post Postao/la darioklc » pet ruj 19, 2014 12:46 pm

Ygor je napisao/la: Upravo tako. A kad zahladi onda na njega spojiš grijač i prebaciš ga u mod grijanja da pali grijač kada temperatura padne ispod zadane.

Kod pravog STC-a nemaš taj problem jer oba trošila mogu biti spojena na kontroler istovremeno. ( samo podesiš tzv. "histerezu" ( razliku temperature između paljenja jednoga i drugoga potrošača )).
Na kolko da histerezu stavim otprilike?
Isprobavao sam neki dan grijanje sa sijalicom, tj onom keramičkom grijalicom koja je kao sijalica.
Komora je bila prazna, a stavio sam da mi grije do 18.5°C, naravno, kada se sijalica isključila zagrijalo se još do nekih 21°C.

Recimo ako stavim histerezu na 1°C, a temp na 18°C, to znači da će se grijalica palit na 18°C a hlađenje da će paliti 60sek (mislim da je tak neka shema) od toga kada prijeđe 19°C i da će se ugasiti kada ohladi na 18.9°C??

kiternas
Postovi: 329
Pridružen/a: pon vel 27, 2012 11:45 am
Lokacija: Zagreb, Dubrava

Post Postao/la kiternas » pet ruj 19, 2014 10:36 pm

meni je tolerancija 2°C ok

Avatar
ris
Postovi: 130
Pridružen/a: sub lis 04, 2014 9:42 pm
Lokacija: Vukovar

Post Postao/la ris » pet vel 27, 2015 5:44 pm

naručio bi STC-1000... jel ovaj OK?


http://www.ebay.com/itm/New-AC-220v-All ... 418d04a05d

Avatar
tinl
Postovi: 1719
Pridružen/a: sri vel 13, 2013 8:02 pm
Lokacija: požega

Post Postao/la tinl » pet vel 27, 2015 7:24 pm

ris je napisao/la:naručio bi STC-1000... jel ovaj OK?


http://www.ebay.com/itm/New-AC-220v-All ... 418d04a05d
je, taj ti je gud..
in fermantation we trust

Avatar
ris
Postovi: 130
Pridružen/a: sub lis 04, 2014 9:42 pm
Lokacija: Vukovar

Post Postao/la ris » pet vel 27, 2015 8:16 pm

OK, idem nazvat Hong Kong :P

Odgovori